| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
timebandit Forumsnarkoman

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2006 Ort: Kungsbacka. 3 mil söder om Göteborg
|
Postat: sön dec 30, 2007 16:01:19 Rubrik: Hjälp med inkoppling av Strömbrytare =) |
|
|
Hej allesammans!
Tänkte göra kabeldragning etc snyggt i garaget å koppla in en egen strömbrytare till ljuset.
Köpte en strömbrytare 1-pol/trapp på Jula.
Nu när jag skulle koppla in den så fungerar den inte på det sättet som jag hade tänkt mig så jag behöver eran hjälp med detta =)
Denna köpte jag: http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=400344
Kopplingsschemat skall vara enligt bilden:
Det finns BARA kopplingsplintar på A1, A2 och L.
Hur skall jag koppla för att brytaren skall fungera? Jag har ju 3 kablar totalt... _________________ Volvo V50 2.0D 2007
Såld, Volvo V70 GLT 1998
R.I.P, Volvo 740 1990
R.I.P, Volvo 740 1986 |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Mattias G Moderator


Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2367 Ort: Karlshamn
2002 Volvo XC70
|
Postat: sön dec 30, 2007 16:06:11 Rubrik: Re: Hjälp med inkoppling av Strömbrytare =) |
|
|
A1 ström in A2 ström eller jord om man till de. Och L jord, (Men kopplar du jord på A plintarna så funkar inte lampan) Är väl tre för där sitter en lampa i strömbyrtaren också?
Länken funkar inte _________________
MER BELYSNING ÅT FOLKET!!  |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
timebandit Forumsnarkoman

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2006 Ort: Kungsbacka. 3 mil söder om Göteborg
|
Postat: sön dec 30, 2007 16:11:36 Rubrik: |
|
|
Det är ingen lampa i strömbrytaren...
Alltså skall jag dra stömkabeln från lamporna till A1 och från A2 till strömkabeln till vägguttaget?
Om jag drar jordkabeln (-) från lamporna till L, så finns det ju ingen jord från vägguttaget samt skyddsjorden? Tycker detta verkar lite lurigt =)
För L finns bara på den nedre plinten, inte den övre
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=400344
Jo, länkarna fungerar ibland och ibland inte... Säkert Julas hemsida som e knas. _________________ Volvo V50 2.0D 2007
Såld, Volvo V70 GLT 1998
R.I.P, Volvo 740 1990
R.I.P, Volvo 740 1986 |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Mattias G Moderator


Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2367 Ort: Karlshamn
2002 Volvo XC70
|
Postat: sön dec 30, 2007 16:13:04 Rubrik: |
|
|
| timebandit skrev: | Det är ingen lampa i strömbrytaren...
Alltså skall jag dra stömkabeln från lamporna till A1 och från A2 till strömkabeln till vägguttaget?
Om jag drar jordkabeln (-) från lamporna till L, så finns det ju ingen jord från vägguttaget samt skyddsjorden? Tycker detta verkar lite lurigt =)
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=400344
Jo, länkarna fungerar ibland och ibland inte... Säkert Julas hemsida som e knas. |
oj fick för mig att det var till 12V  _________________
MER BELYSNING ÅT FOLKET!!  |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
timebandit Forumsnarkoman

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2006 Ort: Kungsbacka. 3 mil söder om Göteborg
|
Postat: sön dec 30, 2007 16:14:13 Rubrik: |
|
|
Inte så konstigt om du trodde det, skrev ju aldrig att det gällde 230V =) _________________ Volvo V50 2.0D 2007
Såld, Volvo V70 GLT 1998
R.I.P, Volvo 740 1990
R.I.P, Volvo 740 1986 |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Mattias G Moderator


Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2367 Ort: Karlshamn
2002 Volvo XC70
|
Postat: sön dec 30, 2007 16:17:50 Rubrik: |
|
|
| timebandit skrev: | | Inte så konstigt om du trodde det, skrev ju aldrig att det gällde 230V =) |
men 12v i garaget är nog inte så vanligt  _________________
MER BELYSNING ÅT FOLKET!!  |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
timebandit Forumsnarkoman

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2006 Ort: Kungsbacka. 3 mil söder om Göteborg
|
Postat: sön dec 30, 2007 16:32:09 Rubrik: |
|
|
Haha, det tror jag inte nej =)
Misstänker hur jag skall koppla men är inte säker och avvaktar. Försöker få tag på en elektriker jag känner men han är svår att nå :/
Jag tror att jag skall kolla fasen/+ till L. Sedan kopplar jag fasen/+ från lamporna till A1/A2 så är det klart. Behöver dock få det bekräftat om det gör nått om man bryter jorden(inte skyddsjorden utan jorden) eller strömmen... _________________ Volvo V50 2.0D 2007
Såld, Volvo V70 GLT 1998
R.I.P, Volvo 740 1990
R.I.P, Volvo 740 1986 |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
zitez 85X70-älskare+

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 131
|
Postat: sön dec 30, 2007 16:47:15 Rubrik: |
|
|
Blev fundersam jag också nu så jag plockade isär en liknande strömbrytare för å kolla hur de ligger till!
Läge 1: A1 och L får kontakt
Läge 2: A2 och L får kontakt
Så det borde stämma att du skall koppla fasen/+ till L och fas/+ från lamporna till A1 eller A2.
Tror inte det ska spela någon roll om man väljer att bryta fasen eller nollan(jorden)... |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
timebandit Forumsnarkoman

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2006 Ort: Kungsbacka. 3 mil söder om Göteborg
|
Postat: sön dec 30, 2007 17:02:06 Rubrik: |
|
|
Japp... Stämmer bra det dära tror jag! Tog fram ett 1.5V batteri och en 12V blinkerslampa.... Kopplade lite med strömbrytaren och fick lampan att lysa lite lätt... Både genom att bryta jorden eller strömmen =)
Så nu är det bara å ta reda på om det spelar någon roll om man bryter fasen eller jorden när det gäller växelström/230V. _________________ Volvo V50 2.0D 2007
Såld, Volvo V70 GLT 1998
R.I.P, Volvo 740 1990
R.I.P, Volvo 740 1986 |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
HD 85X70 Fanatiker

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 968 Ort: Westcost
|
Postat: sön dec 30, 2007 17:34:58 Rubrik: |
|
|
| Tycker DU ska vänta till du får hjälp utav den elektriker. |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
timebandit Forumsnarkoman

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2006 Ort: Kungsbacka. 3 mil söder om Göteborg
|
Postat: sön dec 30, 2007 18:07:19 Rubrik: |
|
|
Har alla svaren nu... Man kan bryta mot fas eller jord, nackdelen att bryta mot jord är att strömmen alltid är framme vid tex lamporna vilket inte är att föredra.
Dock så verkar det svårt att få en vanlig brytare att bryta mot fas då man inte sätter i kontakten i vägguttaget på samma håll varje gång och då blir ju inte fasen och jorden rätt alltid till brytaren.
Alternativet är att hitta någon brytare som bryter både fasen och jorden samtidigt...
Någon som vet någon som säljer en sådan? _________________ Volvo V50 2.0D 2007
Såld, Volvo V70 GLT 1998
R.I.P, Volvo 740 1990
R.I.P, Volvo 740 1986 |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Nenne428 85X70-intresserad
Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 9 Ort: Boxholm
|
Postat: sön dec 30, 2007 19:27:16 Rubrik: |
|
|
| Du ska inte bryta jorden! Fasen eller nollan kan Du bryta men låt jorden vara i fred. |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
HD 85X70 Fanatiker

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 968 Ort: Westcost
|
Postat: sön dec 30, 2007 20:35:21 Rubrik: |
|
|
Lite fakta till er som vill leka elektriker...
År 2006 var det 4 dödsfall, 118 skadade utav el, både elektriker och amatörer ihop.(som är inrapporterade)
Vet ni hur många Ampere som det räcker för att få hjärtflimmer och lägga benen i vädret?
Mellan 50-100 mA
Alltså, man kan ta 100- 200 personer som håller varandra i handen och kopplar dom till ett vanligt vägguttag 10A så kommer dom stryka med allihop....
Vill inte på något sätt vara otrevlig men det tål att tänka på när man varken får eller kanske klarar av vad man håller på med.... 
Senast ändrad av HD den sön dec 30, 2007 20:40:03, ändrad totalt 1 gång |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
timebandit Forumsnarkoman

Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 2006 Ort: Kungsbacka. 3 mil söder om Göteborg
|
Postat: sön dec 30, 2007 20:39:15 Rubrik: |
|
|
| Nenne428 skrev: | | Du ska inte bryta jorden! Fasen eller nollan kan Du bryta men låt jorden vara i fred. |
Japp, skyddsjorden skall man låta vara! =)
Att jag skriver + eller - eller jord är för att förenkla i mitt tänkande bara. Jag vet att det är fas och nolla egentligen...
Man skall inte bryta nollan heller egentligen utan enbart fasen, för annars går ju strömmen till lampan hela tiden? _________________ Volvo V50 2.0D 2007
Såld, Volvo V70 GLT 1998
R.I.P, Volvo 740 1990
R.I.P, Volvo 740 1986 |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Nenne428 85X70-intresserad
Registreringsdatum: 23 september 2010 Inlägg: 9 Ort: Boxholm
|
Postat: sön dec 30, 2007 20:54:57 Rubrik: |
|
|
Tja, det är väl inte relevant i det här fallet men om man har en lös stickpropp så vet man ju inte vilken tåt som är fas eller nolla eftersom den går att sticka i på två olika håll.
Däremot kan höljet på maskiner och utrustningar bli strömförande om man använder jorden som nolla (det finns de som gör det så jag tyckte det var på sin plats att blinka lite med varningslampan eftersom jag tyckte det verkade som om Du inte var riktigt klar på skillnaderna mellan lik- och växelspänning)  |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
|